Добрый день! Разъясните пожалуйста причину расхождения в расходах составов "Эндотерм 400201" и "Эндотерм 250103" , с данными в сертификатах соответствия и Регламентах работ по огнезащите.
Каким расходом все-таки пользоваться?
Сообщение # 1. Отправлено: 13.11.2009 — 01:30:03

ENDOTERM
цитировать


участник форума



Тем создано: 0
Сообщений: 4
Репутация: -1-+
Предупреждения: 0
Здравствуйте Aleksandr! Спасибо за вопрос. Отвечаем.
При последней сертификации огнезащитных составов "Эндотерм 250103" (сертификат соответствия 11А1.016.0103855-08 от 10.07.08г.) и "Эндотерм 400201" (сертификат соответствия ИА1.016.0103856-08 от 10.07,08г.) были получены расходы не менее 0,198 и 0,191 кг/м2 соответственно. Столь низкий расход составов связан с тем, что при сертификации составов испытуемые деревянные образцы являются идеально ровными и гладкими, а нанесение состава происходит в лабораторных условиях. На практике (на конкретных объектах) древесина является шероховатой, нестроганной, между досками существуют зазоры, а следовательно площадь окрашиваемой поверхности возрастает за счет боковых торцов. Также при нанесении состава существуют потери и реальный расход составляет 0,45-0,5кг/м2.
Обращаем Ваше внимание, что расход 0,5 кг/м не противоречит данным сертификатов, так как в сертификатах отражен минимально допустимый расход составов без технологических потерь, а реальный расход определяется производителем состава и отражен в Регламенте производства работ, согласованном и утвержденном в органах Госпожнадзора. И в случае, если составы наносить на строганные деревянные поверхности поролоновым валиком возможно получить укрывистость поверхности при расходе 0,2-0,25 кг/м2

С уважением, ООО "Спецматериалы"
Сообщение # 2. Отправлено: 13.11.2009 — 02:31:55

Nikola
цитировать


участник форума



Тем создано: 1
Сообщений: 13
Репутация: 23-+
Предупреждения: 0
Уважаемые господа, я чего-то не понял с расходом, вот взял калькулятор и посчитал.
По данным сертификата UA1.016/0103856-08 на Эндотерм 400201 ТУУ 13481691,005-2001
Расход огнезащитного материала 0,191кг/м2
При этом средняя толщина сухого огнезащитного слоя не менее 0,2мм
По данным технологического регламента на огнезащитный материал Эндотерм 400201 зарегистрированного в Государственном департаменте пожарной безопасности №4/1/13481691/2007 действующий до 10.12.2010г.
Содержание нелетучих веществ составляет 45-60% (Стр.№5)
Плотность 1250 +-20 кг/м3
Рассчитаем толщину мокрого слоя краски на 1м2 при заданном расходе 0,191кг/м3
Объём равен: V=m/ρ=0.191(кг)/1250(кг/м3)=0,0001528(м3)
Теперь найдем толщину слоя L на 1м2
L=V/S=0,0001528(м3)/1(м2)= 0,0001528м=0,1528 (мм)
И это, толщина мокрого слоя!
Выводы делайте сами.
Сообщение # 3. Отправлено: 02.12.2009 — 11:57:57

ENDOTERM
цитировать


участник форума



Тем создано: 0
Сообщений: 4
Репутация: -1-+
Предупреждения: 0
Уважаемый Nikola! Большое спасибо за вопрос, приятно внимание компетентных специалистов к нашим огнезащитным материалам.
Относительно толщины огнезащитного покрытия, могу сообщить, что приведенное вами расхождение в расходе огнезащитного материала и толщине полученного покрытия было выявлено нами еще в процессе сертификации продукции. Неоднократно велись переговоры с сотрудниками УкрНИИПБ и центра сертификации, которые проводили все измерения и расчеты, о несоответствии данного факта действительности и проведении детального анализа полученных данных, однако УкрНИИПБ отказался вносить изменения в утвержденный протокол сертификационных испытаний.
Для нас – как производителей огнезащитного материала особенно важным моментом является очень низкий расход огнезащитных составов для древесины, полученный в результате последних сертификационных испытаний. Специалисты нашего предприятия имеют огромный опыт работы с огнезащитными составами и понимают, как сложно, на практике, уложиться в расход, заложенный в проекте по данным сертификатов соответствия.
С целью предотвращения возможных недоразумений между заказчиками и исполнителями огнезащитных работ, в действующий регламент работ по огнезащите (согласно которому проводятся огнезащитные работы!) не стали вносится изменения в связи с получением новых данных сертификационных испытаний. Данные регламента работ по огнезащите были подтверждены многолетней практикой применения данных составов. Установленные нами показатели превышают данные сертификата соответствия, что с одной стороны не противоречит сертификату соответствия, а с другой – повышает уверенность в надежности огнезащиты объекта.
Сообщение # 4. Отправлено: 14.12.2009 — 15:03:12
Страницы:  1  